Доброго дня!

Интересует следующий вопрос. Как оставить резервный канал управления всеми элементами?
Например:
У меня свет управляется с помощью ваших выключателей, через сервер, через приложение и все отлично. Но вдруг какой-то из элементов системы дал сбой. Как можно продолжать управлять светом, но уже с помощью обычного выключателя, который напрямую связан с лампочкой? Спасибо большое!
 
Добрый день!
Если ранее у Вас свет управлялся через обычный выключатель,значит за выключателем у вас "разрыв фазового провода". Чтобы подключить реле Неро 7522, Вы должны были этот разрыв соединить, иначе бы реле не смогло коммутировать фазу. В случае выхода реле из строя, вы можете снова подключить фазовый разрыв к выключателю, но реле придется демонтировать. В любом случае без удаления неисправного реле из цепи, управлять светом не получиться.
P.S. Я не рассматриваю в этой ситуации прокладку резервного параллельного провода для питания  